그림과 같은 단면과 조건을 가지는 프리텐션보에 대하여 다음을 설명하시오. [조건] - 콘크리트 설계기준압축강도  40MPa - b = 300mm, h = 750mm - = 250mm,  = 750kN - 경간 = 8.0m (단순경간) -  (자중) = 5kN/m  -  (2차 고정하중) = 25kN/m  - (활하중) = 15kN/m 1) 균열모멘트 산정을 위한 기본 가정 2) 균열모멘트와 균열 안전율 산정 3) 균열모멘트의 예측 필요성