항온항습실(실내조건: 25±3℃DB, 50±10%RH)에 냉각식(직접팽창식) 항온항습기를 설치 하였다. 여름철에 온도는 만족하고 습도는 만족하지 못하였을 때, 다음을 설명하시오. 1) 실내조건을 만족하지 못하는 이유와 원인 2) 실내조건을 만족할 수 있는 대책 3) TAB 실시를 위한 측정요소 4) 풍량 측정기구