화공안전기술사 134회 2교시 6번
시험일: 2024-07-29
내부 유체의 누출을 예방하기 위하여 용기 높이만큼의 턱 등으로 둘러싸여 부분적인 밀폐 상태로 존재하는 공정용기(TK-1~6)가 있다. 다음의 조건과 그림을 참고로 하여 화재의 영향을 받는 전체 표면적의 최대 소요분출량을 계산하시오. (단, API(American Petroleum Institute) STD 521 기준으로 계산하시오.) ⓘ 화재 시 화재범위(Fire zone) 내부에서 적절한 소화설비 및 분류 설비는 없음 ② 공정용기(TK-1~6)의 크기는 모두 내경 3m, 높이 5m로 동일한 원통형 용기이며, 지면에 바로 설치됨(단, 계산 면적상 경판은 없는 것으로 가정하고 동체 면적만 계산) ③ 공정용기의 평균 운전 수위(NLL: Normal Liquid Level)는 3m, 최고 운전 수위(HLL: High Liquid Level)는 4m ④ 공정용기 내부 유체 증발잠열은 80kcal/kg, ⑤ 건물 배치 기호는 가로, 세로 각각 24m ⑥ 공정용기는 단열재(보온재)로 둘러싸여 있지 않음(Bare 상태) ⑦ 그 밖에 배관 면적은 무시